- سيستم زيمنس TELEPERM M

سيستم TELEPERM M يك سيستم كنترل فرايند غيرمتمركز است كه علاوه بر كامپيوترهاي فرايند ZIMENS 300 , SIMATIC 5 ، بهترين راه حلها را براي تمام وظايف در محدوده اتوماسيون فرايند ارائه مي دهد . اين سيستم شامل اجزاء مختلفي است كه سطح عملكرد متفاوت دارند و تركيب ساده اين اجزاء اجازه مي دهد كه سيستم با فرايندهاي مختلف و سطوح مختلفي از پيچيدگي انطباق پيدا كند . ساختار سيستم بر پايه زير سيستمهاي AS ( كنترلرهاي محلي ) است كه طراحي آنها به

گونه اي است كه مي توانند به عنوان سيستمهاي انفرادي در سطح اتوماسيون دستگاه كوچك و متوسط استفاده شوند و با موفقيت فاصله بين سيستمهاي بزرگ و غيرمتمركز را با سيستمهايي كه عملكرد ويژه اي دارند پر كند .

1-3) زير سيستمهاي اتوماسيون

زير سيستمهاي AS 230 , AS 220 از سيستم TELEPERM M مي توانند طبق سطح عملكردشان براي انجام وظايف كنترل فرايند شامل هر تركيبي از كنترل حلقه بسته ، محاسبات ، كنترل حلقه باز ، نمايش اطلاعات ، پردازش سيگنالها ،‌عملكرد ارتباطي و مشاهدات را انجام دهند . AS 231 نيز نسخه اي از AS 230 است كه صرفاً براي انجام اعمال سينگالها و كنترل وظايف طراحي شده است . شكل 4 يك بلوك دياگرام از زير سيستم AS 220 است كه اصول آن مانند دو زير سيستم AS 230 , AS 231 مي باشد.

واحد اصلي شامل منبع تغذيه ،‌پردازنده و واحدهاي مختلف واسطه است و درگاههاي باقي مانده مي تواند براي واحدهاي I/O كه واسطه هايي به فرايند هستند استفاده شوند . علاوه بر واحد اصلي يك يا چند واحد گسترش مي تواند استفاده شود كه هر يك حداكثر 14 مجموعه I/O را شامل مي شوند .

در صورت اتفاق يك اشكال در واحد مركزي ، اين واحد به طور اتوماتيك كنترل حلقه متناظر را به دست مي گيرد و اپراتور توسط صفحه مقابل هر واحد و يا ايستگاه ويژه كنترل اتوماتيك - دستي بر روي سيستم اثر مي گذارد .

حافظه به دو بخش تقسيم شده است : حافظه EPROM حاوي نرم افزار اصلي است كه شامل بلوك توابع است . بيش از 50 بلوك تابع استاندارد براي كنترل حلقه بسته ، محاسبات ، كنترل حلقه باز ، نمايش عملكرد ،‌گزارش و نشان دادن در حد ممكن براي عملكرد ارتباطي در دسترس است . اين بلوكها مي توانند به گونه اي شكل گيرند كه صفحه كليد خروجي را استفاده كرده و در هنگام لزوم فراخوانده شده و پارامترها و ارتباطات داخلي متناظر را تامين كنند . اين اطلاعات ساختاري كه در جهت خواسته ها در حافظه RAM نگهداري مي شود ،‌حلقه هاي كنترل منفرد و توابع كنترل حلقه باز مي توانند توسط صفحه كليد مراقبت شوند .

استفاده تكي از زير سيستمهاي AS 220 , AS 230 , AS 231 مانع استفاده از واسطه هاي اين زير سيستمها و يا ناظر كلي و سيستم مراقبت نمي شود .

1-1-3) زير سيستم اتوماسيون AS 220

اين زير سيستم بر پايه يك پردازنده مركزي با ريز برنامه است و پردازش داخلي 16 بيتي را كه عمدتاً براي مقادير آنالوگ است شامل مي شود . سيستم داراي حافظه كلي 64 كيلوبايت كلمه است كه 22 كيلوبايت آن به صورت حافظه RAM براي نگهداري اطلاعات ساختار عملكرد مورد تقاضا است . زمان اصلي يك دوره مرور 250 ms است . حداكثر 47 واحد I/O مي تواند به سيستم متصل شده و در نتيجه مي تواند در سطح خواسته هاي اتوماسيون كوچك و متوسط به كار برده شود و به سطح عملكرد زير نزديك شود :‌

• 10 تا 40 حلقه كنترل

• 20 تا 80 مقدار آنالوگ اضافي براي پيش بردن پردازش

• 3 تا 6 كنترل ترتيبي

• 20 تا 100 تابع لاجيك باينري

• 2 تا 4 دياگرام سياه و سفيد براي نمايش گرافيكي ليستهاي استاندارد و بخشهاي فرايند

2-1-3) زير سيستم اتوماسيون AS 230

اين زير سيستم اتوماسيون خيلي قدرتمندتر بوده و شامل يك پردازنده مركزي با زير برنامه است كه عرض پردازش آن 16 تا 32 بيت است . سه دوره مرور اصلي با زمانهاي ms125 و s1و s 8 قابل استفاده است . تا حدود 94 واحد I/O مي تواند به آن متصل شود و در مقايسه با AS 220 شامل يك محدوده گسترش يافته از بلوك توابع درنرم افزار ثابت است . براي كاربردهاي خاص آن زبان كنترل فرايند (TELEPERM M Language , T.M.I ) علاوه بر بلوكهاي موجود در نرم افزار ثابت موجود است كه اجازه مي دهد بلوكهاي توابع مخصوص ساخته شود .

براي ارتباط با اپراتور و انتقال نتايج مي تواند به يك مانيتور 2 رنگ متصل شود . حداكثر ظرفيت حافظه 254 كيلوبايت كلمه است كه از اين حافظه تا حد 240 كيلوبايت كلمه در دسترس استفاده كننده است .

اهداف اتوماسيون متوسط مي تواند توسط AS 230 تحقق يابد و امكان تركيب تقاضاهاي مختلف را دارد و در نتيجه مي تواند در سطح تقاضاهايي با سطح عملكرد زير پاسخگو باشد :

• 30 تا 80 حلقه كنترل

• 50 تا 60 مقدار آنالوگ اضافي

• 100 تا 250 تابع لاجيكي باينري

• 5 تا 20 دياگرام رنگ و ليست جداگانه

3-1-3) زير سيستم گذرگاه CS 275 :

اطلاعات بين سيستمهاي منفرد TELEPERM M كه شامل كنترلر فرايند است از طريق زير سيستم گذرگاه CS 275 جابجا مي شود . اصلي ترين چيز لازم در اينجا به هم بستن چندين زير سيستم و استفاده از اين مجموعه براي ارسال اطلاعات كنترلري به بهترين نحو ممكن است . زير سيستم گذرگاه CS 275 شامل يك گذرگاه محلي و يك گذرگاه دوربرد براي ارسال داده ها است .

2-3) ارتباط اپراتور و بازديد عملكرد :‌

اجزاء موجود در واحدهاي كنترل حلقه بسته و حلقه باز اجازه عملكرد و بازديد عملكرد در مورد موتورها ، راه اندازها ،‌سوپاپهاي برقي و كنترلرها را مي دهد . ايستگاه كنترل برقي و كنترلرها در صورتي كه توسط فرايند فعال شده باشند و حفاظتي براي آنها در نظر گرفته نشده باشد به كار برده شود .

3-3) ارتباط اپراتور و بازديد عملكرد مركزي :‌

قطعات فني و تجهيزات مربوط به ارتباط اپراتور و بازديد مركزي عملكرد از طريق زير سيستم گذرگاه CS 275 به زير سيستم اتوماسيون AS متصل شده اند نمايش عملكرد بر روي مانيتورهاي سياه و سفيد و يا رنگي انجام مي شود و ارتباط اپراتور توسط صفحه كليد ارتباطي فرايند و قلم نوري انجام مي شود .

4- سيستم فيشر و پورتر DCI - 4000

( ابزارهاي كنترل توزيع شده Distributed Control Instrumentation )

سيستم DCI 4000 مي تواند تا 4 واحد كنترل پخش شده (DCU) استفاده كند و توانايي اتصال به يك تابلو اپراتور مركزي را دارد . شكل 5 نماي سيستم را نشان مي دهد . كنترلر محلي (DCU) بر پايه يك LSI 11 قرار دارد و يك DCU به عنوان پشتيبان در نظر گرفته شده است و در صورت ايراد دارشدن يكي از DCUها واحد پشتيبان به طور خودكار جانشين شده و عملكرد را حفظ مي كند و در اين حالت واحد پشتيبان بايد توانايي دسترسي به توابع هر يك از چهار DCU ديگر را

داشته باشد .

مجموعاً 16 DCU مي توانند به سيستم متصل شوند و يك ساختار ترتيبي كلاسيك را تشكيل دهند .